Дополню.

Характеристика насоса (уравнение регрессии H=H(Q) ) аппроксимируется (представляется) зависимостью:

x004.gif

Полезно почитать РД 39-0147103-342-89. При этом коэффициенты a1 a2 отрицательные. Это не что иное, как парабола, ветви которой направлены вниз, а вершина находится выше оси Q.

Для простоты (опуская коэффициенты a1 и a3), для китайчанской помпы (Hмакс=25 метров, Qмакс=600 л/мин), получаем:

a0=Hмакс (принимается равное Hмакс), a1=-Hмакс/(Qмакс*Qмакс) или a0=25, a1=-25/(600*600)=0.0000694, Аналитический вид характеристики:

H=25-0.0000694Q*Q

Графический вид:

1.png

по оси Х - подача в л/мин, по оси У - напор в метрах.

На этой характеристике можете видеть, что, например при давлении 14 метров подача будет около 400 л/мин. Совмещая с потерями в рукаве, можно определить какое давление и расход будет в конце рукава.

 

  • Понравилось 1
Ссылка на сообщение
  • Ответы 256
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

На всасе сопротивления точно такие же как и в подаче. Максимальная глубина всасывания у многих высоконапорных помп ограничена 5 м (МП-600 например). То-есть расчётные потери на всасывание составляют н

https://tex.su/catalog/hoses/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=33181604&utm_content=5421011362&utm_term=%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1

Фуб пул дубовый, Силтон не возит ни чего. спирабел для абразива! 

Posted Images

  • Маэстро

 Также скажу, что такие характеристики рушат наши обыденные представления о линейности (линейность подразумевает одно увеличил в два раза и другое уведичилось в два). То есть если скажем у помпы при подьеме на 10 метров расход был около 450 л в мин, увеличив подьем в 2 раза до 20 метров расход стал около 300 л в мин, то есть упал не в 2 раза а в 1,5 раза.

  • Понравилось 1
Ссылка на сообщение
  • 2 weeks later...
  • Маэстро

20160508_155302.jpg

20160508_155334.jpg

20160508_155424.jpg

20160508_155444.jpg

Мужики, всем привет. Вот надыбал у знакомого на молокозаводе. Заместо сальников сейчас применяют на улитках. Самое главное, что этот сальник не трет вал, а вращается вместе с ним, т.е. ему не страшны запуски без воды.

Ссылка на сообщение
  • Маэстро

Сальник по определению в любом случае должен тереться с поверхностью - хоть вращается он, хоть стоит. Не вижу смысла в этом, износ будет аналогичный, только с противоположной стороны. 

Ссылка на сообщение
  • Маэстро

Сальник этот даже получше будет, чем просто резина. Труться две металлические поверхности друг с другом. Песок при попадании размалывается, проскакивает и опять поверхности прижаты друг к другу( песку еще умудриться нужно попасть между двух плоскостей, притертых до долей миллиметра.) 

второе- сальник трет только сам себя, вал не изнашивается, как у резине( да еще с песочком)сальник поменял и опять все как новое.  С резиной же нужно вал напоавлять при сильном износе.

есть ли где такие в продаже и размеры какие и еще, можно ли запихать такой в помпу, ведь места он занимает больше, так что пока одни- НО.

Ссылка на сообщение
  • Маэстро

Посоветую взять 4 метра,6 перебор,работал с пятью,на всю длину так и не пригодился,думаю мне и трех бы хватило,тем более чем короче тем лучше,там сопротивление какое то,но за это Bola лучше объяснит.:)

Ссылка на сообщение

На всасе сопротивления точно такие же как и в подаче. Максимальная глубина всасывания у многих высоконапорных помп ограничена 5 м (МП-600 например). То-есть расчётные потери на всасывание составляют не более -0,5 атм. Максимальная эффективность работы насоса достигается тогда, когда насос расположен не слишком высоко над уровнем воды и как можно ближе к водоёму.

В общем вот упрощённые расчёты:)

Исходные данные для расчета мотопомпы

  1. Н - высота точки разбора от поверхности забора воды;
  2. Hs - высота расположения мотопомпы по отношению уровня забора воды;
  3. Hd - высота подъема;
  4. Pr -давление жидкости на выходе из точки разбора (1 бар = 10 м вод. столба);
  5. L - общая длина трубопровода от точки забора до точки разбора;
  6. Ls - длина трубопровода от точки забора до мотопомпы;
  7. Ld -длина трубопровода от мотопомпы до точки разбора;
  8. К - коэффициент гидравлических потерь (см. таблицу).
Таблица гидравлических
сопротивлений (К)
Схема установки мотопомпы
Рис. Гидравлические
потери
Кран 1 метр
Тройник 3 метра
Разворот на 180 2,5 метра
Отвод 90 2 метра
Отвод 45 1,5 метра

Расчетные формулы:

  1. H = Hs + Hd + Pr – высота точки разбора от поверхности забора воды.
  2. L = Ls + Ld + K – общая длина трубопроводов от точки забора до точки разбора.
  3. Hэ = Н + 0,25 x L - эквивалентная высота подъема с учетом потерь по длине трубопровода.

Пример расчета для мотопомпы Robin Subaru PTX201:

Производительность мотопомпы Робин-Субару PTX201 - 520 литров в минуту.
Помпа установлена на расстоянии 4 метра от водоема (Ls = 4 м.).
Длина подающего шланга 35 метров (Ld = 35 м.).
Дополнительно подсоединен кран К = 1 м..
Высота от поверхности водоема до помпы 4 метра (Hs = 4 м.).
Высота точки разбора от мотопомпы предполагается 2 метра (Hd = 2 м.).
Желаемое давление на выходе (в точке разбора) должно составлять 0,5 бар., что соответствует примерно 5 метрам водяного столба (Pr = 5 м.).

  1. Общий расчет длины трубопровода: L = Ls + Ld + K = 4 + 35 + 1 = 40 м.
  2. Расчет общей высоты подъема: H = Hs + Hd + Pr = 4 + 2 + 5 = 11 м.
  3. Расчет эквивалентной высоты подъема: Нэ = Н + 0,25 x L = 11 + 0,25 х 40 = 21 м.

График мощности мотопомпы Robin-PTX201На графике зависимости высоты подъема от производительности помпы находим величину расхода воды в точке разбора от полученного значения эквивалентной высоты (21 метр). Для принятых исходных данных полученное значение расхода воды составляет примерно 250 л/мин или 15 м3/час.

 

  • Отлично 2
Ссылка на сообщение
  • 2 weeks later...
  • Маэстро

Вот недорогие чугунные краны типа КПК (на 51 рукав около 700 руб, легкие но угловые). 

11111 - копия.jpg

 

Однако на помпах, трубах бывают выходы с резьбами трубными, на которые полугайки не подходят (резьба больше или меньше по диаметру). Чтобы все подошло, можно применить переходники или футорки (например футорка 2''наружняя-1 1/2'' внтуренняя). На фото выше кран закручен через футорку.

22222222.jpg

Уточним, что для полугаек ГМ-50 резьба G2, или резьба для условного прохода 50 мм (Ду 50 мм)

                                            ГМ-70 резьба G2 1/2 или резьба для условного прохода 65 мм

Условные проходы привел для того, чтобы знать какая резьба где стоит, к примеру при покупке крана (на нем просто может быть написано ДУ 40). Табличка не помешает с проходами в мм и дюймах, а также диаметры труб необходимые, на которые потом резьбы можно сделать (таблицы соответствия дюймовых резьб и диаметров резьб найдутся в инете). 

1111111111111111.jpg

Замечу также что в продаже есть бочонки или сгоны (полусгоны) с нарезанной резьбой.

images.jpg

Использовать или нет переходники каждый решает сам, с учетом давления.

 

Ссылка на сообщение
В 18.05.2016 at 21:03, Bola сказал:

Расчет эквивалентной высоты подъема: Нэ = Н + 0,25 x L = 11 + 0,25 х 40 = 21 м.

Если мне надо подать воду на 300 метров практически по равнине, будет эквивалентная высота подьема 75 метров?

Подскажите какой запас сюда заложен, а то получается никакая помпа не прокачает.

Реально надо подать воду на 270 метров. Литров 100 в минуту хватит. 

Пока планирую выкрутиться двумя помпами последовательно.

Ссылка на сообщение

тогда схема расчета не канает.

тогда к опытным - берем китайца на 5л.с. и 30 метров подъема - на скока он прокачает если подъем - 3 метра?

Ссылка на сообщение

так и выходит 100 на 0,25 плюс 7-8 ---экувивалентный подъем 32 метра ну так и должно быть.

а если 250 метров - надо два насоса.

т.е. один любой китаец не прокачает!

Ссылка на сообщение
  • Маэстро

Так если рукава полные наоборот хорошо.  За помпой рукав  пережал, помпу завел подождал пока давить начнёт и потихоньку отпускаешь чтобы напор и от помпы и в рукаве сравнялся и работай. Эжектор только от воздуха фыркнет пару раз

Ссылка на сообщение
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
  • Маэстро

Подскажите, выходное отверстие у помпы 40 мм. Поставил душ в бункер с входным 20 мм и 4 соплами по 20 мм.  Будет работать или на выходе из сопел будет слабой струйкой течь? Есть ли смысл переделывать выход из помпы под пожарный рукав на 50 мм или это может ослабить напор?

ЗЫ. Просьба камнями, не закидывать. Тему всю перечитал, ответа не нашел. 

Ссылка на сообщение
  • Маэстро

Увидел у Властимира, понравилось. Только у него d на 40 мм. Такую не нашел. Проверить пока не могу , т.к. помпа в пути. Титьки родные, как раз по ширине бункера. Не заваривать же! А про рукав на 50, что , Михалыч, скажешь? Есть ли смысл менять? Он в свертке как то покомпактнее будет.

Ссылка на сообщение
  • Маэстро

Понял. Наверное это на зиму, пока с родными дырками надо успеть запуститься. Не поверите, штуцер на 40 мм. неделю искал. Один только в городе оказался. Вот тебе и "столица Сибири"

Ссылка на сообщение
  • Маэстро

Что такое пт.? Если это пожарные, то там меньше 51 мм. нет. Мне на 40 надо. Может чего не понимаю разбираться некогда, помпа пришла, а я "ни в одном глазу" Хотелось бы в качестве напорного что ни будь подешевле и компактнее выбрать. Но облазил весь инет на предмет наличия в городе, ничего больше не нашел. 

Ссылка на сообщение
  • 5 months later...

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×
×
  • Создать...